相关问答
一、根据《电业安全工作规程》和《电力法》的有关标准规定:220千伏导线及以上等级,对地面与建筑物体的安全距离为6米以上,在这个安全距离中,高...
电力部门规定了对不同电压等级的高压带电线路所必须保持的安全距离,它们是:1万伏,不小于1米;3.5万伏,不小于2.5米;11万伏,不小于3米...
大家都在问查看更多
附相关规定可以参考下:根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1kV以下:1.0米;1kV-10kV:1.5米;35kV:3.0米;66kV-110kV:4.0米;154kV-220kV:5.0米;330kV:0米;500kV:8.5米。
架在你们田地里的,应当给与补偿。 关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。 经过测算: 1kV以下高压线的安全距离为4米; 1-10kV高压线的安全距离为6米; 35-110kV高压线的安全距离为8米; 154-220kV高压线的安全距离为10米; 350-500kV高沿线的安全距离为15米。 以上是从电磁辐射角度考虑的。 若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1kV以下:1.0米; 1kV-10kV:1.5米, 35kV:3.0米, 66kV-110kV:4.0米, 154kV-220kV:5.0米, 330kV:0米, 500kV:8.5米。
(1)高压导线与建筑物之间的最小垂直距离 10KV最小垂直距离3.0米 35KV最小垂直距离4.0米 66KV—110KV最小垂直距离5.0米 154KV—220KV最小垂直距离6.0米 330KV最小垂直距离7.0米 500KV最小垂直距离9.0米 (2)导线与建筑物之间最小的水平距离 35KV最小水平距离3.5米 66KV—110KV最小水平距离4.0米 154KV—220KV最小水平距离5.0米 330KV最小水平距离6.0米 架空电力线路导线与地面之间最小垂直距离表3 小于1KV居民区6米非居民区5米 1~10KV居民区6.5米非居民区5米 35~110KV居民区7.5米非居民区6米 220 KV居民区8.5米非居民区6.5米 330 KV居民区9.5米非居民区7.5米