相关问答
锅炉压力容器检验单位负责锅炉水处理检验工作。...
锅炉清洗单位必须获得省级以上(含省级)安全监察机构的资格认可,才能从事相应级别的锅炉清洗工作。锅炉化学清洗单位的条件应符合《锅炉化学清洗单位...
大家都在问查看更多
锅炉一般装在单独建造的锅炉房内。锅炉房不应直接设在聚集人多的房间(如公共浴池、教室、餐厅、候车室等)或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁。新建锅炉房不应与住宅相连,锅炉房与其他建筑物相邻时,其相邻墙为防火墙。锅炉房地面应平整无台阶,且应防止积水。 锅炉房如设在多层或高层建筑的半地下室或第一层中,则必须同时符合以下条件: 1.每台锅炉的额定蒸发量不超过10t/h,额定蒸气压力不超过1.6MPa. 2.每台锅炉必须有可靠的超压联锁保护装置和底水位联锁保护装置。 3.每台锅炉的安全附件和联锁保护装置要定期维护和试验,以确保其灵敏、可靠。 4.锅炉间的建筑结构应有相应的抗震措施。 5.独立操作的司炉工必须持有相应级别的司炉操作证且连续操作同类别锅炉五年以上,未发生过事故。 必须有安全疏散通道。由于条件有限制,锅炉需要设在多层或高层建筑物的地下室,楼层中间或顶层间时,应事先征得市、地级及以上安全监察机构同意,除满足以上要求外,还应满足: 1.每台锅炉的额定蒸发量不超过4t/h,额定蒸气压力不超过1.6MPa. 2.必须是用油、气体作为燃料或电加热的锅炉。 3.燃料供应管路的连接采用氩弧焊打底。
本规则适用于以水为介质的固定式锅炉(以下简称锅炉),不适用于原子能锅炉。
封头应尽量用整块钢板制成。如用两块钢板拼接时,在加工成形前,应先将钢板从两面进行对接焊接。拼接焊缝不应布置在过渡圆弧上,并避免通过人孔、炉胆。新制造的水管锅炉不得采用扁圆形封头。