相关问答
以下是行政规章限定,希望对你有用。根据《电力设施保护条例(2011修订)》国务院令第588号第十条电力线路保护区: (一)架空电力线路保护区...
城市市区,众多于8米;城市郊区,众多于10米;村镇居民寓居区,众多于12米;其他地区,众多于15米。《铁路运输安全保护条例》第十条铁路线路两...
大家都在问查看更多
高压线距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下 1.0米 1——10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66——110千伏 4.0米 154——220千伏 5.0米 330千伏 0米 500千伏 8.5米低频磁场辐射的强度和累积量都会影响致病的概率。1992年,瑞士对200KV-400KV高压输电线沿线500米范围内居住1~25年的50万名居民进行医学调查,发现肿瘤、特别是儿童白血病的发生与高压电磁场有直接关系。关于“电磁辐射”的专家结论:不超过0.4微特斯拉(μt)的电磁辐射为安全的电磁辐射的判断: 220千伏的高压线在百米范围内; 132千伏的高压线在数十米范围内 11-66千伏的高压线在十数米范围内埋藏在地下的高压线只在数米范围内以上的电磁辐射强度均超过0.4微特斯拉。另外再告诉一个如何判断高压线电压的标准:两个指标: 1、绝缘子个数为了提高远距离传输效率,一般采用高压低流方式传送,这样来降低电的损耗。瓷瓶的个数越多,相对电压越高。在中国,高于380V就可以称为高压电。电线杆越高,一般电压越高,城市里水泥普通杆子一般上万V对于高压铁塔,看绝缘子个数,500kv 23个;330kv 16个;220kv 9个;110kv 但一般都有会多1、2个 2、分裂导线数 500kv的输电线路基本上用的是四分裂导线,也就是一相有四根,220kv多用两分裂导线的,110kv多用一根。
1kV以下高压线的安全距离为4米; 1-10kV高压线的安全距离为6米; 35-110kV高压线的安全距离为8米; 154-220kV高压线的安全距离为10米; 350-500kV高沿线的安全距离为15米。 以上是从电磁辐射角度考虑的。 其实高压线的电磁辐射是好小的,因为高压线发出的磁场好小,不同变压器电磁辐射, 如果你心理觉得不踏实,可以找高压电线的相关人来看看.
《电力设施保护条例实施细则》第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下1.0米 1——10千伏1.5米 35千伏3.0米 66——110千伏4.0米
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
1,112人已浏览
468人已浏览
2,180人已浏览
1,972人已浏览
网友热门关注
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询