我的提问

特色服务

法律大讲堂

用户中心

高压线与居民楼高度距离

2022-03-18
高压线距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下 1.0米 1——10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66——110千伏 4.0米 154——220千伏 5.0米 330千伏 0米 500千伏 8.5米低频磁场辐射的强度和累积量都会影响致病的概率。1992年,瑞士对200KV-400KV高压输电线沿线500米范围内居住1~25年的50万名居民进行医学调查,发现肿瘤、特别是儿童白血病的发生与高压电磁场有直接关系。关于“电磁辐射”的专家结论:不超过0.4微特斯拉(μt)的电磁辐射为安全的电磁辐射的判断: 220千伏的高压线在百米范围内; 132千伏的高压线在数十米范围内 11-66千伏的高压线在十数米范围内埋藏在地下的高压线只在数米范围内以上的电磁辐射强度均超过0.4微特斯拉。另外再告诉一个如何判断高压线电压的标准:两个指标: 1、绝缘子个数为了提高远距离传输效率,一般采用高压低流方式传送,这样来降低电的损耗。瓷瓶的个数越多,相对电压越高。在中国,高于380V就可以称为高压电。电线杆越高,一般电压越高,城市里水泥普通杆子一般上万V对于高压铁塔,看绝缘子个数,500kv 23个;330kv 16个;220kv 9个;110kv 但一般都有会多1、2个 2、分裂导线数 500kv的输电线路基本上用的是四分裂导线,也就是一相有四根,220kv多用两分裂导线的,110kv多用一根。

相关问答

赵丽、章法...等95位律师接受在线咨询

有问题 立即在线问律师

点击提问 快速获得指导

婚姻/债务/工伤/合同/刑事....最快3分钟内有回应

大家都在问查看更多

相关法律短视频查看更多

相关普法查看更多

看完还不明白?马上在线问一下吧!

点击提问 快速获得指导

网友热门关注

法师兄 专业问答 详情

10963位在线律师最快3分钟内有回复

立即咨询