消防验收是指消防部门对教育培训机构、企事业单位竣工经营时进行的消防检查的合格调查。公安机关消防机构申报消防验收的建设项目,应当按照建设项目消防验收评定标准组织消防验收,根据综合评定结论为合格或者不合格。一、火灾应急照明、疏散指示和火灾事故广播①疏散走道地面最低水平照度不得低于0.5Ix;②人员密集场所地面最低水平照度不得低于1、0Ix;③楼梯地面最低水平照度不得低于5、0Ix;④疏散走道、楼梯间、防烟前室、公共活动场所的火灾疏散照明设置在人防工程中,最低照度值不得低于5、0Ix;⑤消防控制室、消防泵房、自备发电机房、配电室、防烟排烟机房等发生火灾时仍需正常工作的房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。教育机构二、疏散指示标志设置要求:公共建筑、高层厂房(仓库)、甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和安全出口,人员密集场所疏散门正上方应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列要求:①安全出口和疏散门正上方应使用安全出口作为指示标志;②沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志应设置在疏散走道及其转角距离地面高度低于l.0m的墙面上,灯光疏散指示标志距离不应大于20m;袋形走道不应大于l0m;走道转角区域不应大于1、0m。第三,火灾事故广播最后是控制中心的报警系统。火灾时,火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音器不能在消防控制室强制转移到火灾事故广播状态。应急广播没有按照火层和上层、下层同时动作的要求进行调试。在控制中心报警系统中,消防控制室无法监控火灾事故广播时扩音器的工作状态,也没有遥控开启扩音器和使用扬声器播放的功能。四、消防电梯井道未按规范要求独立设置;消防电梯机房与其他电梯机房之间未按规范要求进行有效防火分隔;井底无排水设施或排水井容量小于2、0m3或排水泵排水量小于10升/秒;一楼没有消防员专用操作按钮;有些电梯迫降后无法继续运行。这些都是需要整改的方面。5、消防供电等高层建筑应配备自动启动装置,并能在30s内供电。消防控制室无法监控重要消防设施的供电电源、水泵、防排烟风机、消防电梯等设备。其供电线路不使用耐火电缆,楼梯间集中供电的应急照明灯在火灾中无法发挥其正常功能。有些系统不能满足二路供电的要求,有些虽然配有发电机,但容量太小,不能满足负荷要求。消防控制室、消防泵房、消防电梯机房、正压送风机房、排烟风机房供电,最终配电箱无自动切换装置。
学校应当将师生员工的消防安全教育和培训纳入学校消防安全年度工作计划。消防安全教育和培训的主要内容包括:(1)国家消防工作方针、政策,消防法律、法规;(2)本单位、本岗位的火灾危险性,火灾预防知识和措施;(3)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;(4)报火警、扑救初起火灾和自救互救技能;(5)组织、引导在场人员疏散的方法。