500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m。在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不...
依据《中华人民共和国电力法》和《电力设施保护条例》有关规定:严禁电力线路保护区内违章植树。电力线路保护区的界定是:架空电力线路导线边线向外侧...
大家都在问查看更多
根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,散距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35千伏为3.0米,66千伏至110千伏为4.0米,154千伏至220千伏为5.0米,330千伏为6.0米,500千伏为8.5米。根据以上参数对照实际距离吧
国家规定电压1千伏以下距离住宅安全距离为1.0米。电压1-10千伏距离住宅1.5米 ,电压35千伏距离住宅3.0米 ,电压66-10千伏距离住宅4.0米 ,电压154到220千伏距离住宅5.0米 ,电压330千伏距离住宅6.0米 ,电压500千伏距离住宅8.5米。
第十条电力线路保护区: (一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 1—10千伏5米 35—110千伏10米 154—330千伏15米 500千伏20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏3.0米 66-110千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏6.0米 500千伏8.5米 第九条对500千伏及以上架空电力线路确需跨越的居民住宅以及在其走廊内按照设计规程必须拆除的其他房屋,电力建设单位应当依法实施拆迁并给予补偿。 220千伏及以下架空电力线路确需跨越房屋的,电力建设单位应当按照国家有关技术规程采取安全措施,确保跨越安全距离。