相关问答
住宅电梯速度规范是如果是5层及以下洋房,无机房电梯、载重量为800kg、速度1.0m/S;如果是6到9层洋房,无机房电梯、载重量为1000k...
国家没有对公摊系数进行标准化制定,因为房屋类型和房屋配套不同,所以公摊大小不一。公摊包括:电梯、走廊、公共配套等组成,一般多层住宅的公摊面积...
大家都在问查看更多
因归属小区不同每个小区物业收费标准也不同,具体可以到物价部门检询所在小区的收费标准。
1.被征收人选择货币补偿的,应书面承诺自行解决居住问题。在被征收住宅房屋按评估价格给予补偿的基础上,再按评估价格的20%给予货币补贴。2.被征收房屋建筑面积不足48平方米的(萧山区规划区范围内另有住房的,一并计算建筑面积),被征收房屋的评估价格按照48平方米建筑面积给予货币补偿,并在此基础上另行按房屋评估价格的20%给予货币补贴。3.被征收人选择货币补偿的,在房屋征收决定公告中征收补偿方案确定的期限内签约、搬迁、腾空并移交房屋的,另行给予被征收房屋评估价格30%的奖励。
电力法》_输电线路走廊《电力设施保护条例》_架空电力线路保护区架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:10千伏5米35——110千伏10米154——330千伏15米500千伏20米例:电压等级为110千伏的输电线路,其保护区为导线边线向外侧水平延伸10米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域.10米+两边线间距+10米=保护区宽度.10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米;非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米;公路路面的安全距离7米;架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下1.0米1——10千伏1.5米35千伏3.0米66——110千伏4.0米154——220千伏5.0米330千伏6.0米500千伏8.5米国家有关技术标准规定:配电变压器与四周最小距离:10千伏安以下的的室内变压器,与后壁、侧壁之间的不小于0.6米,与门之间不小于0.8米。10千伏安以上的室外变压器,外廓与四周不小于0.8米,两变压器之间不小于1.5米。高压线的安全距离:1KV以下距离为4米;1-10KV距离为6米;35-110KV距离为8米;154-220KV距离为10米;350-500KV距离为15米。《中华人民共和国电力行业标准》各级电压线路距建筑物的水平和垂直安全距离分别为:35千伏,3米和4米;110千伏,4米和5米;220千伏,5米和6米;500千伏,8.5米和9米。上述4级线路的边导线与建筑物之间的最小距离分别为3米、4米、5米和8.5米。这个标准同时规定了各级电压线路对居民区、非居民区和交通困难区地面的最小距离,并推荐以强度4千伏/米作为居民区电场的安全评价标准。 具体赔偿要看他的距离是否符合法律规定。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
8,237人已浏览
2,194人已浏览
693人已浏览
108人已浏览
网友热门关注
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询