(1)地下室或地下结构外墙有管道通过时,应采取防水措施。对于有严格防水要求的建筑,必须采用柔性防水套管。(2)各种承压管道系统和设备应进行水压试验,非承压管道系统和设备应进行灌水试验。(3)隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须进行灌水试验,灌水高度不得低于各层卫生器具的上边缘或底层。(4)散热器组对后,安装前应进行水压试验。如果设计没有要求,试验压力应为工作压力的1、5倍,且不小于0.6MPa。(5)地下敷设的盘管埋地部分不应有接头。(6)盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1、5倍,不小于0.6MPa。(7)加热系统安装后,管道保温前应进行水压试验。测试压力应符合设计要求。设计未注明时,应符合以下规定:1)蒸汽和热水供暖系统,系统顶点的工作压力应加0.1MPa进行水压试验,系统顶点的试验压力不应小于0.3MPa;2)高温热水供暖系统的试验压力应为系统顶点的工作压力加0.4MPa;3)使用塑料管和塑料复合管的热水供暖系统应在系统顶点加0.2MPa进行水压试验,在系统顶点的试验压力不应小于0.4MPa。(8)锅炉汽水系统安装后,必须进行水压试验。压力试验应符合表1的要求。(9)锅炉和省煤器安全阀定压表1水压试验压力规定MPa和调整应符合表2的要求。在锅炉上安装两个安全阀时,其中一个按表中较高值定压,另一个按较低值定压。安装安全阀时,应按较低值定压。(10)锅炉高、低水位报警器和超温、超压报警和连锁保护装置必须按设计要求安装。(11)换热器应以工作压力的1、5倍进行水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽供应压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。
(一)完成建设工程设计和合同约定的内容;(二)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构件和设备的现场试验报告;(4)勘察、设计、施工、工程监理等单位签署的质量合格文件;(五)有施工单位签署的工程保修书。法律知识:《中华人民共和国建筑法》第六十四条违反本法规定,未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,不符合开工条件的,责令停止施工,可以处以罚款。第六十五条发包人向不具备相应资质的承包人发包工程,或者违反本法规定肢解发包建设工程的,责令改正并处以罚款。超过本单位资质等级承包工程的,责令停止违法行为,处以罚款,责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资格证书;有违法所得的,予以没收。未取得资格证书承包工程的,予以取缔,处以罚款;有违法所得的,予以没收。以欺骗手段取得资格证书的,吊销资格证书,处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
由于建设工程项目门类很多,要求各异,因此必须有相应竣工验收标准,以资遵循。一般有土建工程、安装工程、人防工程、管道工程、桥梁工程、电气工程及铁路建筑安装工程等的验收标准。法律依据《中华人民共和国建筑法》。