相关问答
如有必要,建设单位应在人防工程竣工验收前7个工作日向质监站提交《人防工程竣工验收通知书》,告知质监人员监督检查竣工验收情况。...
1、施工、勘察、设计、监理、建设单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规、规范和人防工程建设强制性标准的情况。 2、验...
大家都在问查看更多
一、结构验收申报条件人防地下室主体土建结构完成后(后浇带封闭为宜),在建设单位、施工单位、监理单位自检的基础上,由建设单位向市人防质监站填报《人防工程结构验收申报表》,同时提交人防工程质量检验评定相关资料,并约定验收时间。二、申报资料审核我站收到上述申报资料后,及时组织人员进行审核。三、通知验收时间我站根据实际情况安排结构验收时间,并及时通知建设单位做好相关验收准备:1.做好现场卫生清理工作;2.做好现场安全围护工作;3.做好现场临时照明线路安装工作;4、人防工程预埋设备的清理;5.施工单位编制《人防工程结构验收汇报材料》,监理单位编制《人防工程结构验收质量评估报告》。
防排烟系统用《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243---2002);消防电气相关的《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002);还有:《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281-2006)
工程完工后消防验收、人防验收,需要15天。由质检站进行土建工程初验,同时由相关部门对景观绿化、实测绘(精装修前)、土地复合验收、规划验收,需要2个月时间。初验后进行综合验收,综合验收时间15天。综合验收后进行竣工验收(1-2天),由质检站验收后出具材料到建工局备案,备案时间约15天。这样整个验收程序大概需要3-4个月时间。