相关问答
架空电力线路建设项目和公用工程、城市绿化及其他工程之间发生妨碍时,按下述原则处理:(一)新建架空电力线路建设工程、项目需穿过林区时,应当按国...
按照如下文件执行: 电力设施保护条例实施细则 【颁布单位】国家经济贸易委员会公安部 【颁布日期】一九九九年三月十八日 【实施日期】一九九九年...
大家都在问查看更多
《条例》第九条第二项所称外国申请人所在国家或者地区有关主管当局对其符合偿付能力标准的证明,应当包括下列内容之一:(一)在有关主管当局出具证明之日的上一个会计年度,该申请人的偿付能力符合该国家或者地区的监管要求;(二)在有关主管当局出具证明之日的上一个会计年度中,该申请人没有不符合该国家或者地区偿付能力标准的记录。
复审和撤销机构XX(以下简称专利复审委员会)负责对国家知识产权局驳回布图设计登记申请决定不服而提出的复审请求的审查,以及负责对布图设计专有权撤销案件的审查。
架空电力线路建设项目和公用工程、城市绿化及其他工程之间发生妨碍时,按下述原则处理:(一)新建架空电力线路建设工程、项目需穿过林区时,应当按国家有关电力设计的规程砍伐出通道,通道内不得再种植树木;对需砍伐的树木由架空电力线路建设单位按国家的规定办理手续和付给树木所有者一次性补偿费用,并与其签定不再在通道内种植树木的协议。(二)架空电力线路建设项目、计划已经当地城市建设规划主管部门批准的,园林部门对影响架空电力线路安全运行的树木,应当负责修剪,并保持今后树木自然生长最终高度和架空电力线路导线之间的距离符合安全距离的要求。(三)根据城市绿化规划的要求,必须在已建架空电力线路保护区内种植树木时,园林部门需与电力管理部门协商,征得同意后,可种植低矮树种,并由园林部门负责修剪以保持树木自然生长最终高度和架空电力线路导线之间的距离符合安全距离的要求。(四)架安电力线路导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的安全距离为:-------------------------电压等级最大风偏距离最大垂直距离 --------------------- 35-110千伏3.5米4.0米 --------------------- 154-220千伏4.0米4.5米 --------------------- 330千伏5.0米5.5米 --------------------- 500千伏7.0米7.0米-------------------------对不符合上述要求的树木应当依法进行修剪或砍伐,所需费用由树木所有者负担。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
198人已浏览
1,112人已浏览
687人已浏览
814人已浏览
网友热门关注
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询