相关问答
这个只有原则上一天有几小时太阳,没有硬性规定。按建设部制定的标准,房子室内空间的高度应不低于2.40米,各楼栋之间的距离不小于楼房高度乘以0...
国务院《铁路运输安全保护条例》有如下规定: 第十条铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围,从铁路线路路堤坡脚、路堑...
大家都在问查看更多
这个要分情况。第一种是新建建筑物的基础埋深低于原有建筑物基础埋深时,按常见距离就行。第二种是新建建筑物基础埋深大于原有建筑物基础埋深时,距离一般为相邻两基础底面高差的两倍。
根据《电力设施保护条例》 第十条电力线路保护区: (一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 1—10千伏5米 35—110千伏10米 154—330千伏15米 500千伏20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。 《电力设施保护条例实施细则》 第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-110千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米
视情况而定。我国《电磁辐射管理办法》规定目前对变电站与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10千伏至35千伏变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35千伏以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。10千伏变电站距离小区的安全距离不得少于300米。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
2,208人已浏览
1,750人已浏览
2,273人已浏览
1,540人已浏览
网友热门关注
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询