相关问答
这个要看电线杆上的电压有关,电压不同,要求的安全距离不同。根据《电力设施安全保护条例》第十条电力线路保护区:(一)架空电力线路保护区:导线边...
没有这个规定。一般理解,只要不挡住机动车道,都可以。...
大家都在问查看更多
高压线距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下 1.0米 1——10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66——110千伏 4.0米 154——220千伏 5.0米 330千伏 0米 500千伏 8.5米 低频磁场辐射的强度和累积量都会影响致病的概率。1992年,瑞士对200KV-400KV高压输电线沿线500米范围内居住1~25年的50万名居民进行医学调查,发现肿瘤、特别是儿童白血病的发生与高压电磁场有直接关系。关于“电磁辐射”的专家结论:不超过0.4微特斯拉(μt)的电磁辐射为安全的电磁辐射的判断: 220千伏的高压线在百米范围内; 132千伏的高压线在数十米范围内 11-66千伏的高压线在十数米范围内埋藏在地下的高压线只在数米范围内以上的电磁辐射强度均超过0.4微特斯拉。另外再告诉一个如何判断高压线电压的标准:两个指标: 1、绝缘子个数为了提高远距离传输效率,一般采用高压低流方式传送,这样来降低电的损耗。瓷瓶的个数越多,相对电压越高。在中国,高于380V就可以称为高压电。电线杆越高,一般电压越高,城市里水泥普通杆子一般上万V对于高压铁塔,看绝缘子个数,500kv 23个;330kv 16个;220kv 9个;110kv 但一般都有会多1、2个 2、分裂导线数 500kv的输电线路基本上用的是四分裂导线,也就是一相有四根,220kv多用两分裂导线的,110kv多用一根。
你可以参考以下数据分析解决你的问题,如果电线杆距离民宅不符合规定,你可以要求电业局移走电线杆。《电力设施保护条例实施细则》第五条:架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下安全距离 1.0米; 1-10千伏安全距离 1.5米; 35千伏安全距离 3.0米; 66-110千伏安全距离 4.0米; 154-220千伏安全距离 5.0米; 330千伏安全距离6.0米; 500千伏安全距离 8.5米;
根据《110—750kV架空输电线路设计技术规范》规定220kV输电线路导线与建筑物最小垂直距离6米110kV输电线路导线与建筑物最小垂直距离5米;220kV输电线路边导线与建筑物最小距离5米110kV输电线路边导线与建筑物最小距离4米;220kV输电线路边导线与建筑物水平距离2.5米110kV输电线路边导线与建筑物水平距离2米。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
38,653人已浏览
9,629人已浏览
2,451人已浏览
1,563人已浏览
网友热门关注