我的提问

特色服务

法律大讲堂

用户中心

电气设备着火时灭火应采取哪些安全措施

2023-04-01 14:50:05
推荐答案

香港在线咨询顾问团

2023-04-01 回复

专业分析:

电气设备着火时灭火应采取以下安全措施:(1)、灭火前的电源处理。发生电气火灾时,应尽可能切断电源,而后在扑救,以防人身触电。切断电源时应注意以下几点:1)、停电时,应按规程所规定的程序进行操作,严防带负荷拉刀闸。在火场内的开关和刀闸,由于烟熏火烤,其绝缘性能可能降低或被破坏,因此,操作时应戴绝缘手套,穿绝缘靴并使用相应电压等级的绝缘工具。2)、切断带电线路导线时,切断点应选择在电源侧的支持物附近,以防导线断落后触及人体或造成短路。切断低压多股绞线时,应分相剪断且应使用有绝缘手柄的电工钳。3)、在剪断电源时,火线和地线应在不同部位剪断,防止发生线路短路。4)、如果线路上带有负荷,应先切除负荷在切断现场电源。5)、夜间发生电气火灾、切断电源时,应考虑临时照明问题,以利于进行火灾扑救。6)、需要电力部门切断电源时,应迅速进行电话联系,向电力部门说清情况。切断电源后的电气火灾,多数情况下可按一般性火灾扑救。(2)、不切断电源灭火的安全保护措施。发生电气火灾,如果由于情况危急,为抓住灭火时机,或因其他原因不允许和无法及时切断电源时,就要带电灭火。为防止人身触电,应注意以下几点:1)、扑救人员及所使用的导电消防器材与带电部分应保持安全距离。2)、高压电气设备或线路发生接地时,室内扑救人员不得进入距故障点4M以内的范围;室外扑救人员不得接近故障点8m以内的范围。若必须进入上述范围内,扑救人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。3)、扑救架空线路的火灾时,人体与带电线之间的仰角不应大于45度并应站在线路外侧,以防导线断落后触及人体。4)、应使用不导电的灭火剂灭火,例如二氧化碳、四氯化碳和化学干粉等灭火剂。因泡沫灭火剂导电,在带电灭火时严禁使用。5)、使用水枪带电灭火时,扑救人员应穿绝缘鞋,戴绝缘手套并应将水枪金属喷嘴接地。接地线可采用截面为2.5至6mm2、长20至30m的编织软导线,接地极采用暂时打入地下的长1m左右的角铁、钢管或铁棒。接地线和接地体之间应连接可靠。有条件时带电灭火应穿均压服。6)、未穿绝缘鞋的扑救人员,要防止因地面有水而触电。

展开更多

针对电气设备着火时灭火应采取哪些安全措施,看完你还不没弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!

爱心律师推荐
同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

1、建立防火安全制度。 2、严格控制火源。 3、按防火平面布置图,落实消防器材,挂设防火标志。 4、木工加工场及支模的电锯旁必须每班清扫木屑、刨花,运到地面指定地点堆放。 5、建立一支由项目经理、技术人员、施工员、质安员、工人组成的义务消防队。 6、加强防火安全教育,并在宣传黑板上宣传发生火灾事故的教训。 7、建立定期防火检查制度,定期更换灭火器药剂。 8、每个宿舍明确防火责任人,严禁使用电炉、煤油炉及大于60W的灯泡,禁止用电热棒烧水,禁止在宿舍燃烧纸张物品。 9、施工现场明确划分用火作业,易燃易爆物品堆积场、仓库、易燃废品集中站和生产区等区域。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

办理好停电操作票、安排好操作人和监护人、穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套、站站绝缘台上、确认一切正常和安全后、挂好牌、验电放电、做好短路接地保护、高处作业必须有安全带、安全帽、作业完毕后清点作业人数、检查好作业后的安全工作、确定安全无误后、向总负责人汇报、经同意后方可送电。

对内容有疑问,可立即反馈反馈

赵丽、章法...等95位律师接受在线咨询

有问题 立即在线问律师