根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1kV以下:1.0米; 1kV-10kV:1.5米, 35kV:3.0米, 66kV-110kV:4.0米, 154kV-220kV:5.0米, 330kV:6.0米, 500kV:8.5米。
针对国家高压电线国家标准,看完你还不没弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
1.辐照交联电力电缆,电压等级;执行标准。辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯;2.中压交联聚乙烯绝缘电力电缆,电压等级6/6KV-26/35KV;执行标准GB/T12706.2-2002。中压交联聚乙电缆采用了全干式化学交联方法,使其机械性能、热老化性能及环境应力能力在很大的程度上得到提高;3.高压交联聚乙烯绝缘电力电缆,电压等级64/ 110KV,执行标准GB/T11017;127/ 220KV、290/500KV。XLPE电缆有极佳的气性能,介质损耗比纸绝缘和PVC绝缘都要小,XLPE电缆的电容也小;4.控制电缆,执行标准GB9330-88;电压等级450/750V。产品采用聚氯乙烯或辐照交联聚乙烯作为绝缘层,具有优良的导电性能、机械性能及化学稳定性能,适用于额定电压0.6/1KV及以下控制,监控回路用保护线路等保护场合使用;5.计算机电缆,电压等级0.45/ 0. 75KV,企标。本产品使用于交流额定电压为300/500及以下,对于防干扰性能要求高的计算机、检测仪器、控制系统仪连接用的屏蔽电缆,用于高抗干扰性的模拟量数据传输。
目前我国常用的电压等级: 220V、 380V、 6kV、 10kV、 35kV、 110kV、 220kV、 330kV、 500kV,1000KV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。通常将35kV以上的电压线路称为送电线路。