厂房灭火器是按照GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》要求配置的。不过配置的数量是按照厂房的火险因素即危险等级、消防设施有关。4公斤的ABC干粉灭火器与3公斤的干粉灭火器的灭火级别是一样的都是2A级。如您所说,您的厂房可能属于轻危险级,单具灭火器的最小灭火级别为1A,每一A保护100平方米,4000平方米就需要4000/100=40A,4公斤的干粉灭火器是2A,那么就需要40A/2A=20个,也就是说要配置20个4公斤的干粉灭火器。你说配32个还少的话,那可能你的灭火器是2公斤的,级别是1A,应该配到40个才够。如果您的厂房内有消火栓,自动灭火系统,室内消火栓和自动灭火系统的话,三种情况配置灭火器数量可打9折,7折,和5折。