相关问答
值得注意:地下工程技术规范以现行的最新规范2011版的为准。 一、地下工程防水技术规范 《地下工程防水技术规范》在修编过程中,修编组经过广泛...
GB50208-2011地下防水工程质量验收规范 本规范适用于房屋建筑、防护工程、市政隧道、地下铁道等地下防水工程质量验收。 前言 本规范共...
大家都在问查看更多
材料进场检验,并出具材料进场检验报告。防水等级标准,规范对防水等级标准划分四级,并规定了工程设计相应防水等级的渗漏水量。防水卷材接缝的粘结质量,保证防水卷材接缝的粘结质量。混凝土配制,防水混凝土是地下工程防水的重要设防。防水材料的选用,水泥砂浆防水层取消传统普通水泥砂浆五层做法,并强调防水砂浆的性能指标;在施工缝、后浇带等细部构造中增加了预埋注浆管、遇水膨胀止水胶和水泥基渗透结晶防水涂料;在排水工程中增加了塑料排水板应用。
防水工程施工质量验收规范内容简介 《中华人民共和国国际标准GB50208-2011:地下防水工程质量验收规范》的主要内容是,重视防水材料的进场验收;强化结构的耐久性和环境保护;增加防水卷材接缝粘结质量检验;完善细部构造防水工程的质量验收;做到与国内相关标准的协调。 折叠编辑本段精彩书摘 6.4.10沉井干封底和水下封底的施工应符合本规范第6.4.3条和第6.4.4条的规定。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 6.4.11沉井底板与井壁接缝处的防水处理应符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 6.5逆筑结构 6.5.1逆筑结构适用于地下连续墙为主体结构或地下连续墙与内衬构成复合式衬砌进行逆筑法施工的地下工程。 6.5.2地下连续墙为主体结构逆筑法施工应符合下列规定: 1地下连续墙墙面应凿毛、清洗干净,并宜做水泥砂浆防水层; 2地下连续墙与顶板、中楼板、底板接缝部位应凿毛处理.施工缝的施工应符合本规范第5.1节的有关规定; 3钢筋接驳器处宜涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料。 6.5.3地下连续墙与内衬构成复合式衬砌逆筑法施工除应符合本规范第6.5.2条的规定外,尚应符合下列规定: 1顶板及中楼板下部500ram内衬墙应同时浇筑,内衬墙下部应做成斜坡形;斜坡形下部应预留300ram~500mm空间.并应待下部先浇混凝土施工14d后再行浇筑; 2浇筑混凝土前,内衬墙的接缝面应凿毛、清洗干净,并应设置遇水膨胀止水条或止水胶和预埋注浆管; 3内衬墙的后浇筑混凝土应采用补偿收缩混凝土,浇筑口宜高于斜坡顶端200nlm以上。 6.5.4内衬墙垂直施工缝应与地下连续墙的槽段接缝相互错开 2.0m~3.0m。 6.5.5底板混凝土应连续浇筑,不宜留设施工缝;底板与桩头接缝部位的防水处理应符合本规范第5.7节的有关规定。
很多人不知道地下工程防水工程质量验收规范是什么,具体来说是1、屋面工程检验批的合格质量应符合下列要求: (1)主控项目和一般项目的质量经抽样检查合格。 (2)具有完整的施工操作依据,质量检查记录。 2、屋面分项工程的合格质量应符合下列要求: (1)分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。 (2)分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。 3、屋面分部工程的合格质量应符合下列要求: (1)分部工程(子分部)所含的分项工程均应符合合格质量的规定。 (2)质量控制资料应完整 (3)地基与基础,主体结构和设备安装等分部工程有关工程安全和功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。 (4)观感质量验收应符合要求 4、屋面单位工程的合格质量应符合下列要求: (1)单位工程(子单位)所含的分部工程(子分部)均应符合合格质量的规定。 (2)质量控制资料应完整 (3)单位工程(子单位)所含的分部工程有关工程安全和功能的检测资料应完整 (4)主要功能项目的抽查结果应符合相关质量验收规范的规定 (5)观感质量验收应符合要求
相关法律短视频查看更多