相关问答
采用集中供热的建设工程,建设单位应当在建设工程开工前与供热单位签订集中供热设施的运行管理合同,明确供热计量与温控装置的采购、技术标准及安装要...
采用集中供热的建设工程,建设单位应当在建设工程开工前与供热单位签订集中供热设施的运行管理合同,明确供热计量与温控装置的采购、技术标准及安装要...
大家都在问查看更多
(1)地下室或地下结构外墙有管道通过时,应采取防水措施。对于有严格防水要求的建筑,必须采用柔性防水套管。(2)各种承压管道系统和设备应进行水压试验,非承压管道系统和设备应进行灌水试验。(3)隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须进行灌水试验,灌水高度不得低于各层卫生器具的上边缘或底层。(4)散热器组对后,安装前应进行水压试验。如果设计没有要求,试验压力应为工作压力的1、5倍,且不小于0.6MPa。(5)地下敷设的盘管埋地部分不应有接头。(6)盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1、5倍,不小于0.6MPa。(7)加热系统安装后,管道保温前应进行水压试验。测试压力应符合设计要求。设计未注明时,应符合以下规定:1)蒸汽和热水供暖系统,系统顶点的工作压力应加0.1MPa进行水压试验,系统顶点的试验压力不应小于0.3MPa;2)高温热水供暖系统的试验压力应为系统顶点的工作压力加0.4MPa;3)使用塑料管和塑料复合管的热水供暖系统应在系统顶点加0.2MPa进行水压试验,在系统顶点的试验压力不应小于0.4MPa。(8)锅炉汽水系统安装后,必须进行水压试验。压力试验应符合表1的要求。(9)锅炉和省煤器安全阀定压表1水压试验压力规定MPa和调整应符合表2的要求。在锅炉上安装两个安全阀时,其中一个按表中较高值定压,另一个按较低值定压。安装安全阀时,应按较低值定压。(10)锅炉高、低水位报警器和超温、超压报警和连锁保护装置必须按设计要求安装。(11)换热器应以工作压力的1、5倍进行水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽供应压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。
1、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平考核制度。 2、建筑工程应该按下列规定进行施工质量控制 (1)建筑工程采用的材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。 (2)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后应进行检查。 (3)相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录。 3、建筑工程质量应按以下要求验收: (1)应符合本标准和相关专业验收规范的规定。 (2)应符合工程勘察、设计文件的要求。 (3)参加验收的各方人员应具备规定的资格。 (4)验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 (5)隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并形成验收文件。
国家颁发的《建筑安装工程质量检验评理标准》规定,分项、分部、单位工程质量均分为“合格”与“优良”两个等级 1、合格 (1)保证项日必须符合相应质量检验评定标准的规定; (2)基本项目抽检的处(件),均应符合相应质量检验评定标准的合格规定; (3)允许偏差项日抽枪的点数中,建筑工程有70%及其以上、达筑设备安装工程80%及其以上的实测值在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内,其余的超允许偏差的实测值也应基本达到相应质量检验评定标准的规定。 2、优良 (1)保证项目:必须符合相应质量检验评定标准的规定。 (2)基本项目:一个分项工程的检验项目含有几个,其中的每一个可称其为子项。每个子项所抽检的处(件)均应符合相应的质量检验评定的合格标准规定,且其中50%及其以上的处(件)达到优良标准要求,该子项即评为优良,一个分项工程所含的子项全部合格,且其中有50%及其以上的子项达到优良标准者,该分项工程的基本项目即为优良。 (3)钢筋工程质量标准建设工程统一验收标准允许偏差项目抽检的点数中,有90%及其以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许他差范围内。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
196人已浏览
191人已浏览
1,416人已浏览
409人已浏览
网友热门关注
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询