相关问答
干粉灭火判断过期办法:1、消防灭火器从检验日起5年内有效,达到或超过5年视为过期。另外干粉灭火器一般是一到两年要换一下药剂;2、消防灭火器属...
灭火器报废年限如下:1、手提式化学泡沫灭火器为5年;2、手提式酸碱灭火器为5年;3、手提式清水灭火器为6年;4、手提式干粉灭火器为8年;5、...
大家都在问查看更多
121 1、干粉、二氧化碳手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满五年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。 机械泡沫、清水手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满三年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。 化学泡沫、酸碱手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满二年以后每隔一年必须进行水压试验等检查。
灭火器必须报废的情形,具体如下:1、筒体进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊;2、筒体严重锈蚀或连接部位、筒底严重锈蚀的;3、内扣式器头没有卸气螺钉和固定螺钉的;4、手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;灭火剂量大于等于4千克的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪。无法更换的应报废;5、筒体严重变形的;6、没有生产厂家和生产日期的,或者模糊无法辨认的,或者超过有效使用期的。
按照国家相关规定,干粉灭火器的有效期有两个方面。 1.一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年。 2.另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。但一般来说干粉灭火剂的更换期为1到2年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的标签,也就是说大多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。