干粉灭火器的外观检查应每月检查一次,主要检查压力表,压力表指针低于绿线区时,应立即进行充压修理的新购买的ABC干粉灭火器罐体应每5年进行一次...
灭火器被火烧过需要报废。灭火器有下列情况之一者,必须报废:1、筒体进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊;2、筒体严重锈蚀,漆皮大面积脱...
大家都在问查看更多
按照国家相关规定,干粉灭火器的有效期有两个方面。 1.一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年。 2.另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。但一般来说干粉灭火剂的更换期为1到2年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的标签,也就是说大多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。
灭火器有下列情况之一者,必须报废。 1、筒体进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊。 2、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的。 3、内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的。 4、手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪。无法更换的应报废。 5、筒体严重变形的。 6、结构不合理的(如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器)。 7、没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的)。 8、公安部或各省(市、区)公安消防部门命令禁止销售和维修的。
