相关问答
干粉灭火判断过期办法:1、消防灭火器从检验日起5年内有效,达到或超过5年视为过期。另外干粉灭火器一般是一到两年要换一下药剂;2、消防灭火器属...
121 1、干粉、二氧化碳手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满五年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。 机械泡沫、清水手提式和推车式干粉灭...
大家都在问查看更多
按照国家相关规定,干粉灭火器的有效期有两个方面。 1.一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年。 2.另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。但一般来说干粉灭火剂的更换期为1到2年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的标签,也就是说大多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。
灭火器有下列情况之一者,必须报废。 1、筒体进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊。 2、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的。 3、内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的。 4、手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪。无法更换的应报废。 5、筒体严重变形的。 6、结构不合理的(如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器)。 7、没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的)。 8、公安部或各省(市、区)公安消防部门命令禁止销售和维修的。
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询