相关问答
1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施 第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的...
根据《电力设施保护条例实施细则》规定第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区...
大家都在问查看更多
根据《电力设施保护条例实施细则》规定第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-10千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米
不同电压的高压线有不同的限制。(1)架空电力线路保护区:导线边线向外延伸,垂直于地面形成的两条平行线内的区域。一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1~10千伏5米;35~110千伏10米;154~330千伏15米;20米500千伏。在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可以略小于上述规定,但各级电压线路边线的延伸距离不应小于线路边线在最大计算弧垂和最大计算风偏后的水平距离和风偏后与建筑物的安全距离之和。(2)电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米形成的两条平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧2海里(港口两侧100米),河流电缆一般不小于线路两侧100米(中小河流一般不小于50米)形成的两条平行线内的水域。
不同电压的高压线有不同的限制。 (一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸并垂直于地面所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 1~10千伏5米; 35~110千伏10米; 154~330千伏15米; 500千伏20米。 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定,但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。 (二)电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各2海里(港内为两侧各100米),江河电缆一般不小于线路两侧各100米(中、小河流一般不小于各50米)所形成的两平行线内的水域。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
743人已浏览
1,035人已浏览
3,040人已浏览
2,836人已浏览
网友热门关注
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询