《电力设施保护条例》第十条电力线路保护区:(一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各...
根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下为1.0米,1千伏至1...
大家都在问查看更多
《电力设施保护条例实施细则》第五条规定,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,据建筑物水平安全距离如下:1千伏以下1.0米,1--10千伏1.5米,35千伏3.0米,66--110千伏4.0米,154--220千伏5.0米,330千伏6.0米,500千伏8.5米。具体标准你可以详细参看该细则。
《电力设施保护条例实施细则》第五条规定,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,据建筑物水平安全距离如下:1千伏以下1.0米,1--10千伏1.5米,35千伏3.0米,66--110千伏4.0米,154--220千伏5.0米,330千伏6.0米,500千伏8.5米。
1、法律没有规定;2、各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35千伏为3.0米,66千伏至110千伏为4.0米,154千伏至220千伏为5.0米,330千伏为6.0米,500千伏为8.5米。建筑物是否违法不一是高压线决定的,很可能高压线违法而建筑物不违法。