相关问答
站场应当布置在人员集中场所及明火或者散发火花地点全年最小频率风向的上风侧,站场主要设施与周边有关设施的安全距离应当符合下列要求:(一)与居民...
煤层气企业应当在站场内设置风向标,并悬挂在有关人员可以看到的位置。...
大家都在问查看更多
防爆电气设备检查检修时应当符合下列要求:(一)日常检查中严禁带电打开设备的密封盒、接线盒、进线装置、隔离密封盒等;(二)禁止带电检修或者移动电气设备、线路、拆装防爆灯具和更换防爆灯泡、灯管;(三)断电处悬挂警告牌;(四)禁止用水冲洗防爆电气设备;(五)对检修现场的电源电缆线头进行防爆处理;(六)检修带有电容、电感、探测头等储能元件的防爆设备时,在按照规定放尽能量后方可作业;(七)检修过程中不得损伤防爆设备的隔爆面;(八)紧固螺栓不得任意调换或者缺少;(九)记录检修项目、内容、测试结果、零部件更换、缺陷处理等情况,并归档保存。
煤层气企业对可能产生静电危险的下列设备和管线应当设置防静电装置:(一)进出装置或者设施处;(二)爆炸危险场所的边界;(三)煤层气储罐、过滤器、脱水装置、缓冲器等及其连接部分;(四)管道分支处以及直线段每隔200~300米处;(五)压缩机的吸入口和加气机本身及槽车与加气机连接环节。在站场入口和主要的操作场所,煤层气企业应当安装人体静电导除装置,防静电接地装置的接地电阻应当不大于100欧姆。在连接管线的法兰连接处,煤层气企业应当设置金属跨接线(绝缘法兰除外)。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可以不用金属线跨接,但必须构成电气通路。
进脱硫装置的原料气总管线和再生塔应当设安全阀,液硫储罐最高液位之上应当设置灭火蒸汽管。储罐四周应当设置闭合的不燃烧材料防护墙,墙高应当为1米,四周应当设置相应的消防设施。