相关问答
1、供电局在你家土地上安装高压设备,应当给与一定的补偿,但至今已经10余年,超过了诉讼时效,失去了胜诉权。2、你母亲用老虎嵌解绑扎线属于破坏...
>第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口...
大家都在问查看更多
(1)高压导线与建筑物之间的最小垂直距离 10KV最小垂直距离3.0米 35KV最小垂直距离4.0米 66KV—110KV最小垂直距离5.0米 154KV—220KV最小垂直距离6.0米 330KV最小垂直距离7.0米 500KV最小垂直距离9.0米 (2)导线与建筑物之间最小的水平距离 35KV最小水平距离3.5米 66KV—110KV最小水平距离4.0米 154KV—220KV最小水平距离5.0米 330KV最小水平距离6.0米 架空电力线路导线与地面之间最小垂直距离表3 小于1KV居民区6米非居民区5米 1~10KV居民区6.5米非居民区5米 35~110KV居民区7.5米非居民区6米 220 KV居民区8.5米非居民区6.5米 330 KV居民区9.5米非居民区7.5米
电力设施动迁补偿标准: 1、低压线路改移(0.4KV)每公里补偿30000元;线路加高木杆平均每根1000元,砼杆平均每根1500元(含金具、线、占地、税金等费用)。 2、高压线路改移(10KV)每公里补偿47000元;线路加高砼单杆平均每根6000元,砼H杆平均每基8000元(含金具、线、占地、税金等费用)。 3、高压线路加高(66KV):砼单杆平均每根5500元,砼H杆平均每基8000元,砼A杆平均每基10000元,铁塔平均每基10万元(含金具、线、占地、税金等费用)。
(四)架空电力线路导线在最大弧垂或最大风偏后与树木的安全距离为:电压等级最大风偏距离最大垂直距离 35~110千伏 3.5米 4.0米 154~220千伏 4.0米 4.5米 330千伏 5.0米 5.5米 500千伏 7.0米 7.0米,如果不符合此标准,可以要求由电力部门承担。