相关问答
在含硫容器内作业时,煤层气企业应当进行有毒气体测试,并备有正压式空气呼吸器。...
洗井时,泵车、水罐车等设备的摆放场地应当处于便于操作的安全位置,出口管线连接应当平直,末端用地锚固定。...
大家都在问查看更多
站场应当布置在人员集中场所及明火或者散发火花地点全年最小频率风向的上风侧,站场主要设施与周边有关设施的安全距离应当符合下列要求:(一)与居民区、村镇、公共设施的防火间距不小于30米;(二)与相邻厂矿企业、35千伏及以上变电所的防火间距不小于30米;(三)与公路的间距不小于10米;(四)与铁路线的间距不小于20米;(五)与架空通信线、架空电力线的间距不小于1.5倍杆高;(六)与采石场等爆炸作业场地的间距不小于300米。
煤层气企业对可能产生静电危险的下列设备和管线应当设置防静电装置:(一)进出装置或者设施处;(二)爆炸危险场所的边界;(三)煤层气储罐、过滤器、脱水装置、缓冲器等及其连接部分;(四)管道分支处以及直线段每隔200~300米处;(五)压缩机的吸入口和加气机本身及槽车与加气机连接环节。在站场入口和主要的操作场所,煤层气企业应当安装人体静电导除装置,防静电接地装置的接地电阻应当不大于100欧姆。在连接管线的法兰连接处,煤层气企业应当设置金属跨接线(绝缘法兰除外)。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可以不用金属线跨接,但必须构成电气通路。
进站槽车的防静电应当符合下列要求:(一)槽车及槽车驾驶员、押运员持有合法有效的证件;(二)槽车设置汽车专用静电接地装置,接地电阻不大于100欧姆;(三)槽车的防静电接地线连接在作业场所的专用防静电接地点上,且不得采用缠绕等不可靠的连接方法;(四)槽车的防静电接地连线采用专用导静电橡胶拖地线或者铜芯软绞线。