相关法规
相关问答
钢结构工程质量事故的资料是: 1、图纸会审、设计变更、洽商记录。 2、工程定位测量、防线验收记录。 3、原材料出厂合格证书及进场检验报告等。...
高强度螺栓连接工程是钢结构工程最重要的分项之一,也是目前施工质量的薄弱环节之一。对高强螺栓严格进货验收制度,对其外观、合格证进行检查,检查合...
大家都在问查看更多
最新钢结构工程质量检验评定标准是: 分项工程、分部工程和单位工程或制作项目的质量检验评定应划分为“优良”与“合格”两个等级。 1、分项工程的质量等级应符合下列规定: 合格: (1)保证项目应符合本标准的规定; (2)基本项目应符合本标准合格的规定; (3)允许偏差项目在抽检的点数中,应有80%及以上的实测值在本标准规定的允许偏差范围内,其余实测值也应基本符合本标准的规定。 优良: (1)保证项目应符合本标准的规定; (2)基本项目中,应有60%及以上的项目为优良项,其余项目均达到合格的规定。一个基本项目所抽检的处(件)中有60%及以上达到本标准优良的规定,其余处(件)达到合格的规定,该项目应为优良项。 (3)允许偏差项目在抽检的点数中,应有90%及以上的实测值在本标准规定的范围内,其余实测值也应基本符合本标准的规定。 2、分部工程的质量等级应符合下列规定: 合格:所含分项工程的质量应全部合格。 优良:包括主体结构分项工程在内,应有60%及以上的分项工程为优良,其余分项工程全部合格。 单位工程或制作项目的质量等级应符合下列规定: 合格: (1)所含分部工程的质量应全部合格; (2)质量保证资料应齐全; (3)观感质量的评定得分率应达到70%及以上。 优良: (1)所含分部工程的质量应有60%及以上为优良,其余分部工程全部合格; (2)质量保证资料应齐全; (3)观感质量的评定得分率应达到85%及以上。 工程质量经检验不符合本标准合格的规定时,应进行处理,并应按下列规定确定其质量等级 1、返工的可重新评定质量等级; 2、经加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的,其质量仅可评为合格; 3、经法定检测单位鉴定达不到原设计要求,但经设计单位认可能够满足结构安全和使用功能要求可不加固补强的;或经加固补强改变外形尺寸和造成永久性缺陷的,其质量可定为合格,但分部工程和单位工程(制作项目)不应评为优良。
钢结构工程施工质量验收应在施工单位自检基础上,按照检验批、分项工程、分部(子部分)工程进行。钢结构分部(子分部)工程中分项工程划分应按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》CB50300.2001的规定执行。钢结构分项工程应有一个或若干检验批组成,各分项工程检验批应按规范规定的原则进行划分。
企业资产 (1)净资产3000万元以上。 (2)厂房面积不少于30000平方米。 企业主要人员 (1)建筑工程专业一级注册建造师不少于8人。 (2)技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有建筑工程相关专业高级职称;结构、机械、焊接等专业中级以上职称人员不少于20人,且专业齐全。 (3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于30人,且施工员、质量员、安全员、材料员、造价员、资料员等人员齐全。 (4)经考核或培训合格的焊工、油漆工、起重信号工等中级工以上技术工人不少于50人。 企业工程业绩 近5年承担过下列5类中的2类钢结构工程的施工,工程质量合格。 (1)钢结构高度80米以上; (2)钢结构单跨30米以上; (3)网壳、网架结构短边边跨跨度70米以上; (4)单体钢结构建筑面积3万平方米以上; (5)单体钢结构工程钢结构重量5000吨以上。 技术装备 具有下列机械设备: (1)切割设备(多头切割机或数控切割机或仿型切割机或等离子切割机或相贯切割机等)3台; (2)制孔设备(三维数控钻床或平面数控钻床或50mm以上摇臂钻床等)3台; (3)端面铣切或锁口机不少于2台; (4)超声波探伤仪、漆膜测厚仪(干湿膜)等质量检测设备齐全。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
102人已浏览
196人已浏览
229人已浏览
167人已浏览
网友热门关注