相关问答
>第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口...
这个要看电线杆上的电压有关,电压不同,要求的安全距离不同。根据《电力设施安全保护条例》第十条电力线路保护区:(一)架空电力线路保护区:导线边...
大家都在问查看更多
附相关规定可以参考下:根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1kV以下:1.0米;1kV-10kV:1.5米;35kV:3.0米;66kV-110kV:4.0米;154kV-220kV:5.0米;330kV:0米;500kV:8.5米。
国家环保局十八号令《电磁辐射管理办法》规定 电压在100KV以上的输变电设备一般与居民住宅或其它环境保护敏感目标保持如下距离: 220kV变电站:20米; 110kV变电站:15米; 35kV变电站:15米; 10kV变电站:8米; 新建的220kV架空电力线路,要求架空电力线与居民住宅净空距离保持9-12米以上。
根据《110—750kV架空输电线路设计技术规范》规定220kV输电线路导线与建筑物最小垂直距离6米110kV输电线路导线与建筑物最小垂直距离5米;220kV输电线路边导线与建筑物最小距离5米110kV输电线路边导线与建筑物最小距离4米;220kV输电线路边导线与建筑物水平距离2.5米110kV输电线路边导线与建筑物水平距离2米。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
1,195人已浏览
7,117人已浏览
427人已浏览
3,161人已浏览
网友热门关注
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询