相关问答
架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区...
根据《110~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092-1999)等有关规定,电压为10千伏的架空电力线路导线与建筑之间垂直距...
大家都在问查看更多
1、根据有关电力设施保护规定,对于一个110千伏的变电站输电高架线而言,它的保护区域是线外10米范围,换言之,只要在距离电线10米远之外的地方,电磁辐射的安全是有保证的。而对于220千伏和500千伏的输变电系统电线,其保护区域分别是15米和20米。关于户外箱式变电站的安全距离 关于安全距离是这样规定的,6KV的安全距离是0.7米,0.4KV是低压侧,不接触上就行,所谓的安全距离是人体与带电体的最小距离,我看你的图是变电室与楼房的距离是0.8米,离里面的变压器的距离更远,在安全距离上是够的.但你说的电磁干扰要看的变电室屏壁的好不好了,要说噪音吗肯定有影响的.以下是其它电压等级的安全距离供参考,单位(KV) 10KV及以下0.7米, 35KV1.0米,110KV 1.5米,220 KV3.0米,330 KV4.0米,500KV 5.0米 2、具体咨询供电部门。
(1)高压导线与建筑物之间的最小垂直距离 10KV最小垂直距离3.0米 35KV最小垂直距离4.0米 66KV—110KV最小垂直距离5.0米 154KV—220KV最小垂直距离6.0米 330KV最小垂直距离7.0米 500KV最小垂直距离9.0米 (2)导线与建筑物之间最小的水平距离 35KV最小水平距离3.5米 66KV—110KV最小水平距离4.0米 154KV—220KV最小水平距离5.0米 330KV最小水平距离6.0米 架空电力线路导线与地面之间最小垂直距离表3 小于1KV居民区6米非居民区5米 1~10KV居民区6.5米非居民区5米 35~110KV居民区7.5米非居民区6米 220 KV居民区8.5米非居民区6.5米 330 KV居民区9.5米非居民区7.5米
根据《中华人民共和国电力行业标准》,各级电压线路距建筑物的水平(最大风偏情况下)和垂直安全距离分别为:35千伏,3米和4米;110千伏,4米和5米;220千伏,5米和6米;500千伏,8.5米和9米。上述4级线路的边导线与建筑物之间的最小距离分别为3米、4米、5米和8.5米。这个标准同时规定了各级电压线路对居民区、非居民区和交通困难区地面的最小距离。高压电磁有辐射近距离长时间肯定对健康不利,应该可以提出赔偿。