“工程建设标准规范分类汇编”共35分册,自1996年出版以来,方便了广大工程建设专业读者的使用,并以其“分类科学,内容全面、准确”的特点受到...
由于建设工程项目门类很多,要求各异,因此必须有相应竣工验收标准,以资遵循。一般有土建工程、安装工程、人防工程、管道工程、桥梁工程、电气工程及...
大家都在问查看更多
检验批和分项工程应该由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位 项目专业质量(技术)负责人等进行验收。 分部工程应该由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术,质量负责人等进行验收。地基与基础,主体结构分部工程的勘察,设计单位项目负责人和施工单位技术,质量负责人等进行验收 单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提交工程验收报告。 建设单位接到工程验收报告后,应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包),设计,监理等单位负责人进行单位工程验收。 单位工程质量验收合格后,建设单位应在规定的时间内(15天)将竣工报告和有关文件,报建设行政管理部门备案。
建设项目联合验收制度是政府各项职能,如建设(含人防、质监)、规划、环保、消防、气象等组织的政府性验收,实行跨部门职能整合,授权联合验收办牵头组织竣工验收项目联合审批,提高验收流程效率。
(1)地下室或地下结构外墙有管道通过时,应采取防水措施。对于有严格防水要求的建筑,必须采用柔性防水套管。(2)各种承压管道系统和设备应进行水压试验,非承压管道系统和设备应进行灌水试验。(3)隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须进行灌水试验,灌水高度不得低于各层卫生器具的上边缘或底层。(4)散热器组对后,安装前应进行水压试验。如果设计没有要求,试验压力应为工作压力的1、5倍,且不小于0.6MPa。(5)地下敷设的盘管埋地部分不应有接头。(6)盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1、5倍,不小于0.6MPa。(7)加热系统安装后,管道保温前应进行水压试验。测试压力应符合设计要求。设计未注明时,应符合以下规定:1)蒸汽和热水供暖系统,系统顶点的工作压力应加0.1MPa进行水压试验,系统顶点的试验压力不应小于0.3MPa;2)高温热水供暖系统的试验压力应为系统顶点的工作压力加0.4MPa;3)使用塑料管和塑料复合管的热水供暖系统应在系统顶点加0.2MPa进行水压试验,在系统顶点的试验压力不应小于0.4MPa。(8)锅炉汽水系统安装后,必须进行水压试验。压力试验应符合表1的要求。(9)锅炉和省煤器安全阀定压表1水压试验压力规定MPa和调整应符合表2的要求。在锅炉上安装两个安全阀时,其中一个按表中较高值定压,另一个按较低值定压。安装安全阀时,应按较低值定压。(10)锅炉高、低水位报警器和超温、超压报警和连锁保护装置必须按设计要求安装。(11)换热器应以工作压力的1、5倍进行水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽供应压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。