大家都在问查看更多
灭火器年检规定及灭火器要求: 一、使用过的灭火器必须送到有灭火器维修许可证的维修单位对灭火器进行检查,重新充装灭火剂和驱动气体。 二、灭火器不管是否使用过,超过出厂的保质期限时,必须送到灭火器维修单位进行水压试验检查。 三、《1211、干粉、二氧化碳》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满五年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验等检查。 四、《机械泡沫、清水》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满三年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验检查。 五、《化学泡沫、酸碱》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满二年以后每隔一年必须对灭火器进行水压试验检查。 六、外观检查发现有筒体严重锈蚀、筒体严重变形、结构不合理、没有生产厂名称和出厂年月、未取得生产许可证厂家生产、公安消防部门命令禁止销售和维修等情况的灭火器必须作废品处理。 《消防法》第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责: (一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案; (二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。 (三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; (四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。
灭火器年检规定及灭火器要求: 1、使用过的灭火器必须送到有灭火器维修许可证的维修单位检查灭火器,并重新安装灭火剂和驱动气体。 二、无论灭火器是否使用过,超过出厂保质期时,必须送至灭火器维修单位进行水压试验。 3、1211、干粉.二氧化碳手提式和推车式灭火器必须在出厂日期满五年后每两年进行一次水压试验。 4、《机械泡沫.清水》手提式和推车式灭火器必须在出厂日起三年后每两年对灭火器进行一次水压试验。 5、化学泡沫.酸碱手提式和推车式灭火器必须在出厂日起两年后每隔一年对灭火器进行水压试验。 6、外观检查发现筒体腐蚀严重,筒体变形严重,结构不合理。没有制造商的名称和出厂日期。未取得生产许可证的制造商必须处理废品。
根据《灭火器维修报废》灭火器年检规定:一、使用过的灭火器必须送有灭火器维修许可证的维修单位检查灭火器,并安装灭火剂和驱动气体。第二,无论灭火器是否使用过,超过出厂保质期时,都必须送到灭火器维修单位进行水压试验。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
1,261人已浏览
4,226人已浏览
4,777人已浏览
1,160人已浏览
网友热门关注
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询