相关问答
外墙节能工程质量验收规范是什么,已经封顶或已经竣工的单位工程项目,在验收前都应该做围护结构现场实体检测。检测抽样方法:单位工程采用相同材料、...
1、幕墙工程验收应在建筑物完工(不包括二次装修)后进行,验收前应将其表面擦洗干净。 2、幕墙工程验收时应提交下列资料: (1)设计图纸、文件...
大家都在问查看更多
国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定:施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程,应当负责返修。 (一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限; (二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年; (三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期; (四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。 国务院的《建设工程质量管理条例》第四十一条规定:建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。
按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定进行外墙外保温工程施工质量验收。 外墙外保温工程分部工程、子分部工程和分项工程划分如下: 分项工程应每500~1000㎡划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批;每个检验批每100㎡应至少应抽查一处,每处不得小于10㎡。 2主控项目验收 外墙外保温系统及主要组成材料性能应符合(JGJ144-2004)《外墙外保工程技术规程》的要求。检查方法:检查型式、检验报告和进场复检报告。 保温层厚度应按图纸设计的要求。检查方法:插针法检查 聚苯板薄抹灰系统与聚苯板粘结面积应符合(JGJ144-2004)的要求。检查方法:现场测量。 3一般项目验收 聚苯板薄抹灰系统和保温浆料保温层垂直度和尺寸允许偏差及抹面层和饰面层分项工程。应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定。 现浇混凝土分项工程施工质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。 有网现浇系统抹面层厚度应符合(JGJ144-2004)规程要求。检查方法:插针法检查。 系统抗冲击性应符合(JGJ1400-2004)规程要求。检查方法:在保护层施工完工后28d进行。应根据抹面层和饰面层性能的不同而选取冲击点。采用摆动冲击。取钢球从静止开始下落的位置与冲击点之间的高差等于规定的落差。
第一,墙体表面要保持光洁平整,至多偏差3毫米,可用两米靠尺和塞尺检查,无接茬和修补痕迹; 第二,每层楼的垂直度允许偏差4毫米,可用两米托线板检查,至于高度,4H/1000并且不大于20,可用经纬仪或者吊线和尺检查; 第三,为了让外墙墙体保持观感良好,要考虑阴阳角垂直和方正,两者至多偏差3毫米,可用两米拖线板和200毫米方尺和塞尺检,墙面阴阳角如果误差较大,是很容易就看出来的,那样对家居装修的美观度会造成很大影响,并且会导致橱柜、家具等安装摆放不顺畅,浪费了很多空间。关于阴阳角,一般都是九十度,在验收墙面阴阳角时,其边线要和房屋主体相互垂直和平行,对于墙角要保证顺直和方正。