相关问答
根据《110—750kV架空输电线路设计技术规范》规定220kV输电线路导线与建筑物最小垂直距离6米110kV输电线路导线与建筑物最小垂直距...
可以咨询当地电力部门这样是否合乎规定,不符合规定有权要求对方消除危险。 关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相...
大家都在问查看更多
架空电力线路导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的安全距离为: 电压等级最大风偏距离最大垂直距离 1- 10千伏 35-110千伏 3.5米 4.0米 154-220千伏 4.0米 4.5米 330千伏 5.0米 5.5米 500千伏 7.0米 7.0米
根据《中华人民共和国电力行业标准》的具体要求,各级电压线路距建筑物的水平和垂直安全距离分别为: 1.电压35千伏:水平3米、垂直4米; 2.电压110千伏:水平4米、垂直5米; 3.电压220千伏:水平5米、垂直6米; 4.电压500千伏:水平8.5米、垂直9米。另,以上4级线路的边导线与建筑物之间的最小距离分别为: 35千伏:3米; 110千伏:4米; 220千伏:5米; 500千伏:8.5米。
附相关规定可以参考下:根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1kV以下:1.0米;1kV-10kV:1.5米;35kV:3.0米;66kV-110kV:4.0米;154kV-220kV:5.0米;330kV:0米;500kV:8.5米。