相关问答
《电力设施保护条例实施细则》(1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施)规定 第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架...
《电力设施保护条例》 第十条电力线路保护区: (一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地...
大家都在问查看更多
《电力设施保护条例实施细则》第五条规定,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,据建筑物水平安全距离如下:1千伏以下1.0米,1--10千伏1.5米,35千伏3.0米,66--110千伏4.0米,154--220千伏5.0米,330千伏6.0米,500千伏8.5米。
《电力设施保护条例实施细则》第五条规定,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,据建筑物水平安全距离如下:1千伏以下1.0米,1--10千伏1.5米,35千伏3.0米,66--110千伏4.0米,154--220千伏5.0米,330千伏6.0米,500千伏8.5米。具体标准你可以详细参看该细则。
《电力设施保护条例》第五条规定: 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏3.0米 66-110千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏6.0米 500千伏8.5米 也就是说220KV导线与建筑物之间的最小垂直距离为5米,在住宅处工频电场、磁感应强度达到电磁辐射环境评价技术规范,即工频电场小于4KV/m,磁感应强度小于0.1mT的规定,以保障人民生命健康、安全不受影响。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
750人已浏览
883人已浏览
3,802人已浏览
2,915人已浏览
网友热门关注
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询