工程验收内容包括:工程设计、工程施工、工程监理和工程档案等等。 1.检查工程是否按批准的设计文件建成,配套、辅助工程是否与主体工程同步建成; 2.检查工程质量是否符合国家和铁道部颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准; 3.检查工程设备配套及设备安装、调试情况,国外引进设备合同完成情况; 4.检查概算执行情况及财务竣工决算编制情况; 5.检查联调联试、动态检测、运行试验情况; 6.检查环保、水保、劳动、安全、卫生、消防、防灾安全监控系统、安全防护、应急疏散通道、办公生产生活房屋等设施是否按批准的设计文件建成、合格,精测网复测是否完成、复测成果和相关资料是否移交设备管理单位,工机具、常备材料是否按设计配备到位,地质灾害整治及建筑抗震设防是否符合规定; 7.检查工程竣工文件编制完成情况,竣工文件是否齐全、准确; 8.检查建设用地权属来源是否合法,面积是否准确,界址是否清楚,手续是否齐备
针对工程质量检验制度内容是什么,看完你还不没弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
一、原材料 二、钢筋加工 三、钢筋安装 钢筋工程质量标准及检验方法应执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)中有关钢筋部分规定。 原材料抽检:钢筋进场时,应按GB1499等的规定抽取试件作力学检查产品合格证、出性能试验,其质量必须符合有关标准的规定。 有抗震要求的框架结构:对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的一强度应满足设计要求。当设计无具体要求时,对一,二级抗震等级,检验所得的强度是实测值应符合下列规定: (1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; (2)钢筋的屈服强度实测项值与强度标准值的比值不应大于1.3。 化学成分专项检验:当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显着不检查化学成分等专项目正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其检验报告或其他专项检验。 受力钢筋弯钩和弯折: (1)HPB235级钢筋末端应作180度弯钩,其弯弧内直不应小于钢筋直径2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。 (2)当设计要求钢筋末端需作135度弯钩时,HRB335级,HRB400级钢筋的弯弧内直接不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。 (3)钢筋作不大于90度的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍 箍筋末端弯钩:除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应做弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下一列规定: (1)箍筋弯筋的弯弧内直径除应满足本表主控般项目第4项的规定外,尚应不小于受力钢筋直径; (2)箍项筋弯钩的弯折角度;对一般结构,不应小于90度;对有抗目震要求的结构,应为135度; (3)箍筋弯后平直部分长度;对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍,对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。 钢筋表面质量:筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油垢、颗粒状或片状老锈。 钢筋调直:应符合设计要求和线行有关标准的规定。
检验批质量的验收,分项工程分成一个或若干个检验批来验收。检验批合格质量应符合规定: 1、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格:; 2、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1、分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定; 2、分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。