建议你详细咨询主管部门。关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。 经过测算: 1kV以下高压线的安全距离为4米; 1-10kV高压线的安全距离为6米; 35-110kV高压线的安全距离为8米; 154-220kV高压线的安全距离为10米; 350-500kV高沿线的安全距离为15米。 以上是从电磁辐射角度考虑的。 若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1kV以下:1.0米; 1kV-10kV:1.5米, 35kV:3.0米, 66kV-110kV:4.0米, 154kV-220kV:5.0米, 330kV:6.0米, 500kV:8.5米。
针对高压线与民宅距离多少米合适,看完你还不没弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
关于高压线距居民建筑的安全距离,我国其实并没有明确的距离规定,但是有一个相关的换算标准,即民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:1kV以下高压线的安全距离为4米。1-10kV高压线的安全距离为6米。35-110kV高压线的安全距离为8米。154-220kV高压线的安全距离为10米。350-500kV高沿线的安全距离为15米。
高处作业应距离高压线2米以上。凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行作业,都称为高处作业。”通常在建筑业中涉及到高处作业的范围是相当广泛的。在建筑物内作业时,若在2m以上的架子上进行操作,即为高处作业。凡4m以上建筑施工工程,在建筑的首层要设一道3-6m宽的安全网。如果高层施工时,首层安全网以上每隔四层还要支一道3m宽的固定安全网。如果施工层采用立网做防护时,应保证立网高出建筑物1m以上,而且立网要搭接严密。并要保证规格质量,使用安全可靠。