室外变压器安装的一般规定: (一)10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m;在有操作的方向应留有2m以上的距离;若采用金属栅栏,金属栅栏应接地,并在明显部位悬挂警告牌; (二)地上安装的变压器变台墩的高度一般为0.5m,其周围应装设不低于1.7m的栅栏,并在明显部位悬挂警告牌; (三)315kVA及以下的变压器可采用杆上安装方式。其底部距地面不应小于2.5m;带电部分距地面不应小于3.5m; (四)柱上变台应平稳牢固,腰栏采用Φ4.0mm的镀锌铁线缠绕4圈以上且为偶数,铁线不应有接头,缠后应紧固,腰拦距带电部分不应小于0.2m; (五)柱上和地上变台的二次保险安装位置应满足以下要求: 1)二次侧有隔离开关者,应装于隔离开关与低压绝缘子之间,或采用熔断器是隔离开关; 2)二次侧无隔离开关者,应装于低压绝缘子的外侧,并用绝缘线跨接在熔断器两端的绝缘线上; (六)杆上和地上变台的所有高低压引线均应使用绝缘导线; (七)变压器安装在有一般除尘排风口的厂房附近时,其距离不应小于5m; (八)变压器基础轨道应水平、轨距与轮距应配合,装有气体继电器的变压器,应使其顶盘沿气体继电器的气流方向有1%- 1.5%的升高坡度(制造厂规定不需要安装坡度者除外),并安装止轮器。
离变压器这么远是安全的,现在的住宅小区的变压器都是有严格的双重保护接地,在通电之前都用摇表测量过各种数据.再说安装变压器时都有各种保护开关,有什么事故时保护开关就会动作.至于电磁场辐射的问题我个人认为不是很严重,因为变压器的磁场辐射不是很大,再说变压器的配电室本身外壳也是用铁皮做的,也是很好的接地.它在一定的程度上有拦截磁场辐射的作用